Вопрос
Может ли розетка с УЗО защитить другие розетки?
Мой подрядчик подключил одну розетку GFCI в главной ванной комнате по той же схеме, что и обычную розетку в нашей смежной ванной комнате (она находится менее чем в футе от раковины). он говорит, что, поскольку они подключены к одной сети, GFCI в ванной комнате не нужен. Это правильно? Есть ли у меня такая же защита - скажем, если я уроню работающий фен в раковину в ванной комнате - как если бы в ванной комнате была розетка GFCI?
Перевод вопроса с Diy Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://diy.stackexchange.com/questions/51495/can-a-gfci-receptacle-protect-other-receptacles
32
Если подключение выполнено правильно, всё в порядке.
Розетки GFCI обычно имеют клеммы line (ввод питания) и клеммы нагрузки (питание других розеток, которые будут защищены GFCI).
Ваш подрядчик подключит розетку во второй ванной комнате к нагрузочным клеммам GFCI в главной ванной комнате. На розетке также должна быть наклейка с указанием того, что она защищена GFCI, поскольку это может быть менее очевидно, когда розетка перестает работать, но выключатели не перегорели. Однако эти наклейки долго не держатся, поэтому, возможно, они не повредили (или, возможно, приклеили их на внутреннюю сторону выпускной пластины, чтобы их можно было обнаружить на ранней стадии устранения неполадок).
Если у вас есть сомнения, вам следует приобрести (не слишком дорогой) тестер розеток с функцией проверки УЗО, подключить его, чтобы убедиться в правильности подключения, а затем нажать кнопку проверки, чтобы убедиться, что УЗО срабатывает должным образом.