Вопрос

Может ли розетка с УЗО защитить другие розетки?

Мой подрядчик подключил одну розетку GFCI в главной ванной комнате по той же схеме, что и обычную розетку в нашей смежной ванной комнате (она находится менее чем в футе от раковины). он говорит, что, поскольку они подключены к одной сети, GFCI в ванной комнате не нужен. Это правильно? Есть ли у меня такая же защита - скажем, если я уроню работающий фен в раковину в ванной комнате - как если бы в ванной комнате была розетка GFCI?



Перевод вопроса с Diy Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://diy.stackexchange.com/questions/51495/can-a-gfci-receptacle-protect-other-receptacles

10 Комментариев

  1. Если подключение выполнено правильно, всё в порядке.



    Розетки GFCI обычно имеют клеммы line (ввод питания) и клеммы нагрузки (питание других розеток, которые будут защищены GFCI).



    Ваш подрядчик подключит розетку во второй ванной комнате к нагрузочным клеммам GFCI в главной ванной комнате. На розетке также должна быть наклейка с указанием того, что она защищена GFCI, поскольку это может быть менее очевидно, когда розетка перестает работать, но выключатели не перегорели. Однако эти наклейки долго не держатся, поэтому, возможно, они не повредили (или, возможно, приклеили их на внутреннюю сторону выпускной пластины, чтобы их можно было обнаружить на ранней стадии устранения неполадок).



    Если у вас есть сомнения, вам следует приобрести (не слишком дорогой) тестер розеток с функцией проверки УЗО, подключить его, чтобы убедиться в правильности подключения, а затем нажать кнопку проверки, чтобы убедиться, что УЗО срабатывает должным образом.


  1. Здесь, в Колорадо, у нас есть GFCI в подвале с 3 наружными розетками, подключенными по всему дому. На нашей кухне также есть GFCI с 3 другими розетками на кухне. Мы также добавили новую ванную комнату на первом этаже, и в ней есть GFCI с 2 другими выходами после нее. Все прошло проверки.
  1. @snowman, я не слышал о таком коде ни в одном регионе. Если в вашем регионе это действительно так, то это должно быть письменное дополнение к национальному кодексу.
  1. @Snowman - Я не думаю, что это правильно. Моя кухня была реконструирована ~ 3 года назад с разрешениями и инспекциями и оснащена розеткой GFCI, защищающей 4 другие розетки (во втором контуре GFCI защищает 3 дополнительные розетки). Это в Калифорнии, но я не знаю, какая редакция NEC действовала.
  1. Если я правильно помню, розетка или выключатель GFCI могут защитить две нижележащие розетки. Таким образом, используя розетку GFCI, вы получаете три в одной цепи. С выключателем GFCI вы получаете две розетки в одной цепи (мои внешние розетки находятся на выключателе GFCI, и есть две, которые передают код здесь)
  1. @kers: Помимо использования тестеров, вы также можете нажать кнопку test на GFI и посмотреть, перестает ли работать другая розетка, затем сбросить GFI и убедиться, что другая розетка оживает. Хотя этот тест не является исчерпывающим на 100%, только по-настоящему тупоголовый электрик может подключить розетку так, чтобы она прошла этот тест, но все равно оставалась опасной.
  1. У вас не должно быть более 1 GFCI в цепи, и он должен быть первым, подключенным от коробки выключателя. Если это не первая розетка, то не защищены только те розетки, которые расположены ниже по потоку от GFCI, все между GFCI и коробкой выключателя.
  1. @RobertHarvey Я меняю датчики дыма в своём доме каждые 2–3 года. Они достаточно быстрые, чтобы спасти жизнь, но через некоторое время начинают барахлить. Замена датчиков обходится в несколько долларов в год, что не является серьёзным финансовым бременем.
  1. Что следует перепроверить, так это то, что ни одна из цепей освещения не находится ниже по потоку от GFCI. Если GFCI отключается и оставляет вас в темноте, это потенциально создает новую опасность, поскольку спасает вас от другой.
  1. Немного полезной информации о GFCI: Большинство из них выйдет из строя примерно через 10 лет. Более старые выйдут из строя "активными", то есть они по-прежнему будут пропускать ток и представлять потенциальную опасность поражения электрическим током. Более новые (после середины 2006 года) больше не будут подавать электрический ток при выходе из строя. См. familyhandyman.com/electrical/wiring-outlets / ...