Вопрос

Правила NEC в США о прокладке проводов в готовом потолке

Я хочу добавить вторую розетку на уже отделанный потолок в гараже, примерно в 4,3 метра от существующей коробки. Вся информация, которую я нашёл, касалась прокладки проводов в уже отделанных стенах.



Вопрос в том, как обойти потолочные балки. Если бы это были стойки, я бы сделал надрез в гипсокартоне рядом со стойкой и просверлил сквозное отверстие в стойке. Я бы не ожидал, что это приведёт к существенному ослаблению конструкции. Но я думаю, что потолочная балка может быть другой, поскольку эти балки, по-видимому, являются частью фермы и находятся под напряжением. (Возможно, не сильно, но я хочу соблюсти все требования, когда буду делать отверстия.) Я не знаю размеров балок, но предполагаю, что они 2x10 или 2x12. На картинке ниже показано, как я перекрывал гораздо меньшую комнату, в которой была микротрещина в трубе.



Если бы мне нужно было сделать это в соответствии со строительными и электротехническими нормами, на какие нормы мне следовало бы обратить внимание? Кроме того, как рекомендуется прокладывать провод через балку или вокруг неё в готовом потолке?



введите описание изображения здесь



Перевод вопроса с Diy Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://diy.stackexchange.com/questions/51503/u-s-nec-on-adding-wires-in-a-finished-ceiling

5 Комментариев

  1. Думаю, первый вопрос будет заключаться в том, есть ли у вас спроектированная ферма или потолочные балки. Это не одно и то же (как я выяснил).



    Есть ли в гараже жилое помещение или чердак/мансарда?



    Если это просто потолочные балки, можно просверлить отверстие прямо посередине балки (не делайте надрезов). Я проделал отверстия диаметром 3/4 дюйма с помощью шнека; в них отлично поместятся два провода 12/2. Старайтесь располагать отверстия ближе к центру.


  1. Да, наверху есть очень большое жилое пространство (одна «большая комната»). Если оно построено так же, как на картинке, то, думаю, это просто балки.
  1. Здесь важна «середина» — любые отверстия должны находиться в середине 1/3 балки, где нагрузка наименьшая.
  1. На самом деле это не нарушение правил электромонтажа (которые соблюдаются, если вы находитесь на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от края каркаса), а проблема с конструкцией.
  1. Этот ответ может быть полезен.
Вы уже ответили на этот вопрос
LiveInternet