Вопрос
Что может быть причиной того, что вентилятор печи постоянно работает, а газовая горелка не горит?
Когда я включаю термостат на своей печи с горячим воздухом, сразу же начинает работать вентилятор, но он не нагревает воздух. Я проверил его, и, к счастью, горелка загорелась после примерно 10 попыток включения и выключения. Через пару дней, когда мне понадобился обогрев, возникла та же проблема. Я проверил печь, на ней горит красный индикатор, а в инструкции написано, что термовыключатель разомкнут. Что это значит?
Перевод вопроса с Diy Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://diy.stackexchange.com/questions/51468/what-could-cause-the-furnace-blower-to-come-on-constantly-and-no-fire-in-gas-bur
29
У вас неисправен верхний концевой выключатель или печь перегрелась. Верхний концевой выключатель предназначен для того, чтобы печь не нагревалась до такой степени, что могла бы повредить себя или что-то вокруг себя. Если печь перегревается, концевой выключатель размыкается. При размыкании выключателя горелки отключаются, но вентилятор продолжает работать, пытаясь отвести тепло. Как только тепло отводится, концевой выключатель должен вернуться в исходное положение (если он с автоматическим сбросом). В случае неисправности переключателя он не сбрасывается, поэтому конфорки не включаются.
Концевые выключатели могут выйти из строя из-за возраста, но чаще всего это происходит из-за чрезмерной нагрузки. Грязные фильтры, заблокированные возвратные воздуховоды, закрытые регистры — всё, что ограничивает поток воздуха в системе, может привести к перегреву печи. Если это происходит слишком часто, концевой выключатель выйдет из строя раньше времени.
Попросите местного лицензированного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования установить новый концевой выключатель.