Вопрос

Автоматическое переключение между двумя источниками кондиционирования?

В моей голове я представляю себе автодом, в котором кондиционер будет подключаться к сети, если она есть, но если сеть отключена, кондиционер должен работать от аккумулятора.



Очевидно, что эту проблему можно решить с помощью гибрида инвертора и зарядного устройства, который просто пропускает ток, но мне интересно, можно ли купить что-то недорогое, чтобы условно подключить одну нагрузку к двум источникам переменного тока.



Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/55100/automatically-switch-between-2-air-conditioning-sources

4 Комментария

  1. Если для вас важна «дешевизна», то проблема не в переключателе за 100 долларов, а в инверторе и аккумуляторах, ёмкость которых должна быть достаточной для работы кондиционера в течение длительного времени.
  1. «подключить одну нагрузку к двум источникам переменного тока»??? Вы этого хотите?
  1. Да, энергетические компании ТРЕБУЮТ, чтобы в систему резервного питания был установлен или встроен двухполюсный контактор с нормально разомкнутыми контактами. Это предотвращает «обратную подачу», при которой питание от ИБП или генератора случайно подается обратно в сеть переменного тока. Это хуже, чем короткое замыкание. Происходит БУМ! А потом вы получаете счет от энергетической компании за причиненный ущерб.
  1. Автоматический переключатель резерва (АПР) Google. Это компонент внутри инвертора, который выполняет переключение.
Вы уже ответили на этот вопрос