Как жидкий хладагент распределяется по системе перед запуском
Когда система кондиционирования находится в состоянии покоя (например, перед запуском), как жидкий хладагент распределяется по системе? Я бы предположил, что расширительный клапан остаётся слегка открытым, позволяя жидкой части хладагента стекать в нижнюю часть системы, а паровой — в верхнюю. Если это так, то как предотвратить попадание жидкого хладагента в компрессор?
См. изображение ниже:
Согласны ли вы с тем, что манометры на коллекторе показывают соотношение между температурой газа и давлением и что это соотношение верно только при наличии давления пара (жидкой фазы в системе)? Давление газа в системе (без жидкой фазы) не позволяет определить правильную температуру при указанном давлении.
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/59842/how-is-the-liquid-refrigerant-distributed-throughout-the-system-before-start
Объём жидкого хладагента остаётся практически неизменным независимо от того, работает система или нет. Система кондиционирования представляет собой ёмкость необычной формы, но это всё равно ёмкость. Если у вас есть баллон весом 30 фунтов с одним фунтом хладагента, вы можете встряхнуть его и почувствовать жидкость внутри. Небольшое количество хладагента испаряется, и этот газ повышает давление в баллоне до тех пор, пока оставшаяся жидкость не перестанет испаряться. Компрессор при этом не задействован. Жидкость остаётся в баллоне. То же самое происходит в системе кондиционирования. Когда компрессор сжимает газ до состояния жидкости, такое же количество газа испаряется на стороне всасывания. В контейнере всегда присутствует небольшое количество газообразного хладагента, который создает давление и предотвращает испарение оставшейся жидкости. Компрессор может сжать только то небольшое количество газа, которое испарилось, но при этом под низким давлением испаряется такое же количество газа. Объем жидкого хладагента изменяется точно так же, как и в баллоне с газом.