Подключение Fuse Tap к другому предохранительному устройству
Этот вопрос похож на можно ли подключить ещё одну цепь к блоку предохранителей, чтобы подать питание на прикуриватель?, однако я хочу разобраться в механике несоответствия силы тока, когда речь идёт о подключении предохранителя:
Допустим, в моём автомобиле есть два предохранителя на 20 и 30 ампер:
И я хочу, чтобы прикуриватель работал только тогда, когда работает радио, поэтому я подключаю их через предохранитель:
Как именно будет распределяться сила тока в распределительном щите?
Если усилитель потребляет 25 ампер, не перегорит ли предохранитель в прикуривателе? Или каждый прибор будет получать ровно столько, сколько ему нужно?
С другой стороны, если бы я подключил этот предохранитель и прикуриватель к сети с меньшей силой тока, например 10 ампер, что бы произошло, если бы прикуривателю потребовалось 15 ампер?
Безопасно ли это или мне нужно специально искать другой предохранитель на те же 20 ампер?
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/77701/connecting-fuse-tap-to-another-fuse-location
Не обращайте внимания на все эти разговоры о том, что электроника «требует» ток. Предохранительный кран добавляет цепь к блоку предохранителей. Поэтому в нём два предохранителя. Нижний предохранитель подключается к существующей цепи, а верхний — к новой цепи, которая отходит от предохранительного крана.
На вашей схеме цепь радиоусилителя защищена предохранителем на 30 ампер до и предохранителем на 30 ампер после. Это правильно.
Ваша дополнительная цепь защищена предохранителем на 20 ампер. Если провод в этой цепи и сам предохранитель рассчитаны на 20 ампер, а шина, питающая сторону с релейным переключением в этой распределительной коробке, рассчитана на 20 больше ампер, чем было раньше, то всё в порядке.