Вопрос
Кондиционер теряет холодопроизводительность при включении вентилятора. Почему?
Следуя рекомендациям из этого раздела вопросов и ответов, я измерил температуру на выходе моего кондиционера Town and Country 2012 года выпуска. При соблюдении указанных условий тестирования, с температурой наружного воздуха 87 °F и относительной влажностью 55 %, были сделаны следующие наблюдения:
- Когда температура установлена на максимальный холод ("LO"), а вентилятор установлен на минимальную скорость ("1" бар), выходной поток воздуха составляет 42 ° F.
- Когда температура установлена на максимальный холод ("LO"), а вентилятор - на максимальную скорость ("6" бар), выходной поток воздуха составляет 60 ° F.
Я не ожидаю, что при работающем вентиляторе температура поднимется почти на 10 °C. Это объясняет, почему при нормальных условиях работы (которые находятся где-то в середине моего экспериментального диапазона) кондиционер кажется мне «прохладным».
Что здесь происходит?
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/31963/a-c-loses-chill-when-turning-on-blower-why
1
Добро пожаловать в удивительный и безумный мир термодинамики.
Объём воздуха обладает теплоёмкостью. Например, для того чтобы охладить галлон воздуха с 87 до 42 градусов, требуется определённое количество энергии.
Испаритель кондиционера может поглощать тепло с постоянной максимальной скоростью. Когда вентилятор работает на низкой мощности и пропускает, скажем, один галлон воздуха в секунду, испаритель способен снизить температуру с 87 до 42 градусов. Теперь вы включаете вентилятор на полную мощность, и скорость потока увеличивается до шести галлонов в секунду. Скорость охлаждения испарителя не изменилась, он по-прежнему поглощает фиксированное количество тепла. Таким образом, если раньше испаритель мог охладить один галлон до 42 градусов, то теперь он охлаждает шесть галлонов до 60 градусов за то же время.